土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 底层商用的六层住宅

底层商用的六层住宅

发布于:2006-08-09 11:08:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
底层商用的六层住宅,除底层设消火栓外,上面五层住宅需要设消火栓吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    新规范我也看了,可还是不是很确定底层是商业网点的多层住宅的消防的正常做法。
    另外规范“低于本规范第 8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘”,在一般情况下什么情况下要设,例如体积小于10000的办公楼,教学楼等如何处理?
    2006-09-06 18:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    06防火规范这么说的:
    8.3 室内消火栓等的设置场所
    8.3.1 除符合本规范第 8.3.4 条规定外,下列建筑应设置 DN65 的室内消火栓:
    1 建筑占地面积大于 300m 的厂房(仓库);
    2 体积大于 5000m 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、
    病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
    3 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过 1200 个座位的礼堂、
    体育馆等;
    4 超过5 层或体积大于 10000m 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
    5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火
    栓箱的 DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于 DN65。
    注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小
    于等于3000m 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
    8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。
    8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第 8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜
    设置消防软管卷盘;建筑面积大于 200m 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
    8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用
    水取自储水池且建筑体积小于等于 5000m 的其它建筑可不设置室内消火栓。
    2006-09-06 13:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

餐厅上部公共卫生间排水管道处理

现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?

回帖成功

经验值 +10