求教,消防泵房内消火栓系统DN100的热镀锌钢管可以螺纹连接吗?

发布于:2011-11-20 18:50:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
6层办公楼,消火栓系统工作压力小于1.0MPa,设计只说消火栓系统采用热镀锌钢管螺纹连接,按照GB50242-2002,室内消火栓系统DN100的热镀锌钢管采用螺纹连接没问题。现在有个疑问是,我以前见过的工程泵房内和水泵连接的管路都是焊接或者卡箍连接,但规范要求热镀锌钢管是不允许焊接的,现在我打算泵房内的热镀锌钢管和整个系统都采用螺纹连接,有没有问题呢?和水泵连接的热镀锌钢管如果采用螺纹连接,水泵有震动会不会对丝口产生影响呢?感谢指教

[ 本帖最后由 ylhxyazd 于 2011-11-20 18:53 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • abcd12345678912345
    xwjie 发表于 2011-11-23 08:54 规范没有规定不能焊接了,只是要焊的话,镀锌层破坏了,要二次镀锌。泵房内管道最好法兰连接,镀锌层破坏 …请问法兰片怎么和管道连接的
    2014-11-07 22:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • abcd12345678912345
    jeff_xie1978 发表于 2011-11-22 16:49 最好不要焊接,补锌很难做,基本是做不好的。泵房内肯定是法兰链接的,实际上因为沉降或伸缩等问题,管道 …请问法兰怎么和管子连接的