土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 线管是否需要要求:板截面中心1/3板高范围内埋设
1.现浇板内埋设线管是否需要控制:线管只能在板截面中心1/3板高范围内?

2.过去没有在意过。现在看了些资料,所有资料都只是要求:管径不大于板厚的1/3。个别资料要求:线管至混凝土边不小于25mm。例如:全国民用建筑工程设计技术措施 结构 2003第5.3.9条。

QQ截图未命名.jpg

全部回答(9 )

  • wangjihong1983
    看混凝土构造手册 第87页关于预埋管直径确定板厚的规定
    2011-11-22 15:50:22 来自 PC 评论 举报
  • tshwcbyy
    看清楚! 不是 “ 1/3板高范围内”
    你吓人嘛。你想想觉得能做到吗
    2011-11-22 12:01:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2200 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10