土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于厂房内部感烟探测器和广播敷设导线问题

关于厂房内部感烟探测器和广播敷设导线问题

发布于:2006-08-09 10:49:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
厂房内部感烟探测器和广播敷设导线是一个设备一根线还是一个回路多个设备一跟线?
请达人指明!
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jlq828
    jlq828 沙发
    首先,广播线缆和烟感的线缆肯定要分开敷设;
    广播线缆敷设是根据分区情况,每个分区一根线缆,在单个分区内采用总线敷设;
    报警线缆要根据报警控制主机说明敷设,如果主机是总线性主机,就敷设一根线缆(电源线缆要分开考虑),如果主机是非总线型的,就要每个探头一根信号线缆到主机
    2006-10-05 14:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • ppcool121725
    ppcool121725 板凳
    谢谢~明白了!
    2006-08-11 11:27:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块