发布于:2011-11-20 15:22:20
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
最近我们在查损耗,我厂3台6KV升压变压器,发电机出口测测量总发电量和变压器后供电侧测量供电量加上厂用电后还有0.9%的误差!用公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN,式中KT取1.05,β取0.75,KQ取0.1,变压器P0=24.96,空载电流0.17%,负载损耗129.078,阻抗电压7.74%,变压器容量31500
通过计算,算出综合损耗为617.6136,损百分比为0.0196%,请问这样算出的变压器损耗准么?0.0196%,的损耗百分比正常么?一般规定的变压器损耗率大概在多少啊?我们这边实际损耗率0.9%处于一个什么水平?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
最后一片枫叶
沙发
是啊,计算的是1.9%,现在消耗抓得紧,不知这个消耗目前在全国处于一种什么水平,有节能空间么?
2011-11-29 15:10:29
赞同0
-
xing_zai
板凳
不懂,顶一个!
2011-11-25 11:15:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报