土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器损耗计算

变压器损耗计算

发布于:2011-11-20 15:21:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近我们在查损耗,我厂3台6KV升压变压器,发电机出口测测量总发电量和变压器后供电侧测量供电量加上厂用电后还有0.9%的误差!用公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 
(3)综合 功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN,式中KT取1.05,β取0.75,KQ取0.1,变压器P0=24.96,空载电流0.17%,负载损耗129.078,阻抗电压7.74%,变压器容量31500
通过计算,算出综合损耗为617.6136,损百分比为0.0196%,请问这样算出的变压器损耗准么?0.0196%,的损耗百分比正常么?一般规定的变压器损耗率大概在多少啊?我们这边实际损耗率0.9%处于一个什么水平?

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】高供高计,630KVAR变压器在不用电的情况下电度表会走数吗?

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?[ 本帖最后由 huanghaifeng 于 2011-11-23 18:50 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10