土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400kW的发电机房的高度设计是多少合理?
400kW的发电机房的高度设计是多少合理?
高压配电室的,假如用XGN柜子,SM6,柜子宽度多少合理?

全部回答(3 )

  • ffjdlj
    不小于3M即可? www.ahfdjz.com
    2011-11-30 11:56:30 来自 PC 评论 举报
  • yuanguanglong
    一般400KW机组高度在2.2米左右,柴油发电机基础台30公分,一般要求发电机组离墙一般在1.5米左右。通常情况下,发电机房净高在4.5米。做成3米,肯定不行,排烟温度会影响机组功率。
    2011-11-21 10:37:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10