土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】电线、电缆敷设在金属线槽里面的问题

【请教】电线、电缆敷设在金属线槽里面的问题

发布于:2011-11-20 08:05:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问高手:1、电线跟电缆能同时敷设在同一个金属线槽里吗?2、电线敷设在金属线槽里需要穿管吗?3、普通电源跟应急电源能在同一金属线槽里走吗?4、如果在线槽里需要分线到两个不同的地方,能在线槽里分线吗?(好像记得这是规范上不允许的,那一般高手们是怎么做的呢?在线槽外侧附加分线盒吗?)谢谢!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1474889776133
    图纸上沿金属线槽的电缆,线槽到分配电箱仅电缆没配管,需要配管吗?仅电缆怎么固定。 急等
    2017-06-07 18:09:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    pdh20050818 发表于 2011-11-21 19:45 哈哈,区管大人说线槽内“不宜”接头,那么说就是要接也能接一下的哦。导线在线槽内接头违反强条。GB50575-2010-5.1.2
    2016-01-20 17:27:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电网频率异常对输变电设备的影响是什么啊?

如题。。前天考试,想半天想不出来。。

回帖成功

经验值 +10