土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】升压站母线单相,为什么高厂变高压侧过流保护动作
我遇到一个问题,请教各位:升压站采用230kV双母线接线方式,发变组采用单元接线,高厂变从发电机出口引接。升压站有一相CT发生接地故障,为什么高厂变高侧过流保护会动作?哪位能告诉我,不胜感谢!

全部回答(7 )

  • jlw831027
    感谢答复!我也觉得是电动机反充电造成的,可是说不出理论依据来,你能详细解释一下吗?另外我这边主变高侧零序电流整定时间为1s,起备变高侧零序电流时间整定为0.6s,高厂变高侧过流整定时间为0.6s,是不是时间整定不正确?
    2011-11-27 07:51:27 来自 PC 评论 举报
  • lah58889
    高厂变高侧过流保护会动作的原因是:此时的厂用系统的电动机反馈电流可以看成是电源,因此会动作,在继电保护整定时有时需要考虑电动机反馈电流的问题。把高厂变高侧过流保护动作时间调整长一些。躲过电动机反馈电流的衰减、。
    2011-11-24 21:41:24 来自 PC 评论 举报