新手请教:双阀双出口消火栓在什么情况下设置?《建筑设计防火规范条文说明》中第8.6.2条说到当相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位,故每个消火栓应按出一支水枪计算,不应使用双出口消火栓(建筑物最上一层除外)。是不是说在现在设置消火栓时不提倡设置双阀双出口消火栓??要是设置应在何种情况下设置?另外双阀双出口消火栓是否能满足两股水柱能到达室内任一点的要求??请各位帮忙指点一下,谢谢~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
要两个双栓或是三个单栓啊?而且双栓现在限制使用啊,消防通不过的啊!
施工图审查通过也没有用啊,到头来还是要加的啊!