土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请同仁分析原因

请同仁分析原因

发布于:2006-08-09 08:25:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计一轻钢厂房,22.5m二连跨,设计控制挠度1/180,理论挠度1/212,在吊装过程中,一跨吊上后,挠度值竟然达到3公分多,在这种无其它荷载的情况下,挠度如此之大,会是什么原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lxd_sdjn
    lxd_sdjn 沙发
    荷载取值过于保守,实际加工时,钢板时厚度小于计算理论厚度.
    2006-08-15 21:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • ztyjggzg
    ztyjggzg 板凳
    1.简支梁本身在自重的作用下就会造成下挠;
    2.梁本身的刚度决定空载时的挠度;
    3.节点的设置决定挠度的控制难度;
    4.安装本身是否梁端存在拉力.
    2006-08-15 11:42:15

    回复 举报
    赞同0