如何才能计算出节省的冷量
如何才能计算出节省的冷量
我是空调方面的新手,有个问题向大家咨询一下?
通过改造系统节省了16500立方/小时的洁净送风量,如何才能计算出节省的冷量!能否给个详细的计算过程!谢谢!是济南地区。新风比按10%计,最好是用用焓差法。
[
本帖最后由 mzd000 于 2011-11-19 10:08 编辑
]
发布于
2011-11-19 10:04:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zyp517045792
冷量是靠回风混合新风经过冷盘管热交换,然后达到送风状态点送风,才能进入室内。
风量*焓差等于冷量,风量减少了,焓差呢。
而且冷量不是靠风量的大小来确定的,应该是依据室内冷负荷来确定冷量的大小,室内冷负荷少了,空调机的冷量才能减少,这才是节能。
减少风量应该算是节约了风机的电量才对。
2012-03-12 16:10:12
来自 PC
评论
举报
鼎正阿景
如果室内的冷负荷、湿负荷不变,工艺要求参数不变,且减少的送风量里有10%是新风。
个人认为,减少的制冷负荷应该是10%的新风负荷,加上减少的送风量的温升负荷。
另外,楼主没有说明这个系统是一次回风呢?还是二次回风?
如果是一次回风,减少的冷负荷还有为了控制精度而损耗的再热量负荷;
如果是二次回风,节省的16500CMH送风量是二次回风部份,那减少的冷负荷只有温升负荷了。