做了很多道路管网设计,这次遇到新问题,一条简单路的雨水管线,审查提出:“ 2. 本工程管线抗震设计内容不详。 GB50332-2003 1.0.3条”,还是第一次遇见提这个问题的,不知道该如何回复,估计是加些文字说明就好了,可是应该如何写呢?请教各自同仁!谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    楼主回来了,到处查了乱七八糟的资料,询问人无数,终于写了个修改,给大家分享一下,回复上去很长时间应该没有问题了,大家也帮着看看。

    6、本工程所在的******镇抗震设防烈度为7度,设计地震动峰值加速度为0.10g,设计地震分组为第三组;因此,本工程采用HDPE双壁波纹管,为柔性管材,接口采用橡胶圈承插连接为柔性构造,且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm,根据国标《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),可不再进行抗震验算。
    2011-12-13 18:00:13

    回复 举报
    赞同2
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 板凳
    楼主有没有给排水管道抗震专篇啊
    2016-01-28 10:14:28

    回复 举报
    赞同0