喷淋减压稳压阀组可以优化掉嘛??

发布于:2011-11-18 19:38:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓、喷淋减压稳压阀组可以优化掉嘛??有一工地,安装单位让优化掉,把稳压管150改为100的。可以吗?不可以的话,为什么嘛?
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    没有说清楚,从哪来的,如果从屋顶消防水箱出来的喷淋稳压管,规范上有规定,轻,中危险级,管径不于DN80,严重危险级不小于DN100.
    2011-11-21 12:46:21

    回复 举报