消防水池间连通管做到里面了,怎么办
消防水池间连通管做到里面了,怎么办
两个消防水池之间的连通管做到里面去了,没有在外面,没有设置控制阀,怎么办啊!请各位大虾帮帮忙。
发布于
2011-11-18 16:48:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
白天要觉觉
看看能不能再连通管双侧加装平面滑动闸门或启闭机装置
2011-11-21 17:25:21
来自 PC
评论
举报
白天要觉觉
高规7.3.3 条文说明里明确有写:
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
2.消防水泵分别向水池设吸水管。
3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。
消防水池除设专用水池外,在条件许可时,也可利用游泳池、喷泉池、水景池、循环冷却水池,但必须满足作消防水池用的全部功能要求;寒冷地区,在冬季不能因防冻而泄空。
2011-11-21 17:19:21