土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池间连通管做到里面了,怎么办
两个消防水池之间的连通管做到里面去了,没有在外面,没有设置控制阀,怎么办啊!请各位大虾帮帮忙。

全部回答(7 )

  • 白天要觉觉
    看看能不能再连通管双侧加装平面滑动闸门或启闭机装置
    2011-11-21 17:25:21 来自 PC 评论 举报
  • 白天要觉觉
    高规7.3.3 条文说明里明确有写:
    每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
    1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
    2.消防水泵分别向水池设吸水管。
    3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。
    消防水池除设专用水池外,在条件许可时,也可利用游泳池、喷泉池、水景池、循环冷却水池,但必须满足作消防水池用的全部功能要求;寒冷地区,在冬季不能因防冻而泄空。
    2011-11-21 17:19:21 来自 PC 评论 举报