土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN61和GBC的配置有何共同点,又有何不同点?

KYN61和GBC的配置有何共同点,又有何不同点?

发布于:2006-08-08 22:53:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN61和GBC的配置有何共同点,又有何不同点?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxrang16
    wxrang16 沙发
    KYN61:组装式结构,柜体尺寸为宽1400mm,不满足主母线相距300mm的标准,所以加装了热缩绝缘套,但是随着热缩套管的老化,国内已经出现了多起绝缘击穿事故.现在有些厂家采用了美国进口的热缩套管,情况有所改观.最好使用硫化母线为好.断路器采用ZN91-40.5真空断路器,从机构上来说,比以前的断路器要可靠多了,同样存在绝缘距离不够的问题.断路器在柜内有工作位置和试验位置.现在国内有些地方已经把35kV开关柜的绝缘距离提高到380mm了.所以这种产品必须改善绝缘的可靠性,否则将比淘汰.
    GBC:焊接式结构,主母线为敞开式结构,主母线容易发生污秽闪络,断路器在柜内只有工作位置,没有试验位置.结构相对简单,可靠性不高.
    2006-08-17 23:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • fjsmzsl
    fjsmzsl 板凳
    怎么都没人回答,至少二者都有属于35KV的开关柜,二者总是有共同点的
    2006-08-15 17:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问继电器是带导轨安装是什么意思

如题,如果方便的话请附图举例说明#17本人新入行 还请多多关照,不知道我这个问题问的是不是地方

回帖成功

经验值 +10