35000风量的机组,进出水口只有65,可以吗?
工地上有两品牌的空调柜机(带新风口),风量分别为40000和35000,其中40000机组是两进两出,每根管子都是80左右的,而35000机组只有一进一出,管子只有65,我感觉太不可思议了,怀疑35000风量的这品牌厂家偷工减料,但又吃不准。谁能帮我分析一下?
发布于
2011-11-18 15:50:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ydkt_chen
风量是风量 制冷量是制冷量 这两者可以等同吗
10万风量 不带水盘管都可以(比如排风机) 为什么用DN65你就有意见了
关键看你要处理空气的状态
2011-11-30 11:34:30