三层娱乐活动中心,其中一层有800m2温水泳池,二三层洗浴中心(40个淋浴间)和二个按摩池,如果使用电锅炉是否能满足热水使用?考虑使用燃油锅炉分三路供应热水,一路泳池,一路淋浴,一路采暖,分别设置循环水泵,是否满足热水供应?
  • flyfeather
    flyfeather 沙发
    晕,电锅炉当然可以满足使用拉,不过用三路供水不是很好,这三个系统的水是不能混的,泳池和采暖可以一台锅炉,分别用换热器供给热量,洗浴中心的锅炉要配一个水箱,看你的情况,大概要20立,蓄热水供应,就可以了。

    我是沈阳电锅炉厂家的,有什么电锅炉的问题可以问我。
    QQ23551332
    俄Email:syjiacheng@sohu.com