现有规范上注明住宅电表箱总开关需装设总漏电开关,关于这一点,我持否定态度。现一般住宅小区每一栋楼至少都有几十户住户,分支线路很多,各线路或多或少总存在一定的泄漏电流,加上住宅线路的轻微漏电,累积起来,很容易使总开关跳闸。我现所在的小区,因装了表箱总漏电,刚好又赶上住户装修高峰期,一天至少跳闸三次以上,弄得业主天天投诉,一气之下,剪掉漏电线圈,一切搞定,一个多月过去了,没有跳过一次闸。请大家探讨一下,安装表箱总漏电是否必要?
另外一个问题,也是总漏电开关问题,五间商铺安装一个80A的总漏电开关,漏电电流300mA,延时0.4s,每间商铺安装30mA分漏电,现有一间商铺用一台锯木机(1.5KW),可以正常启动,但一锯木材,总漏电马上跳闸,分漏电不跳闸,是什么原因引起呢?