土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助各位大侠--怎样配电房提土建资料?

求助各位大侠--怎样配电房提土建资料?

发布于:2006-08-08 20:34:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因要做一个项目,有两个生产车间,宿舍、办公楼共5栋。拟设置一油浸式变压器为1250KVA的配电房,有两个高压柜(一个进线高压柜、一个计量柜),五个低配柜(一个低压进线柜+四个配电柜),请问一下我该如何提土建资料?应该怎样布置?是不是需要三个相互隔离的房间?
以前没做过带有高压计量的,不知道该如何做,谢谢大家!
我该如何提土建资料?谢谢各位谁能提供一个电子图呀!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wy163dq
    wy163dq 沙发
    关键是变压器选用的是干式和还是油浸的。
    高低压柜可以布置在一个房间,你隔开也没问题。
    干式变压器可与高低压柜同一房间,油浸式变压器要单独一个房间。
    2006-08-09 09:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhkeng
    zhkeng 板凳
    1、按四面柜考虑:进线柜+计量柜+提升柜+馈线柜;2、按两面柜考虑:计量柜+馈线柜(要求电源点要相当近)
    2006-08-08 23:51:08

    回复 举报
    赞同0