【不解】安装了无功补偿装置,为何功率因数还这么低?

发布于:2011-11-18 12:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • zhimiao2014
    zhimiao2014 沙发
    学习了:lol
    2014-11-22 12:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • xuxingfu0114
    xuxingfu0114 板凳
    手动。。比较麻烦。。但是也只能手动了。
    2011-12-05 22:40:05