基础设计中自重计算大家都知道是一个至关重要的问题,如果错了那是绝对要出乱子的。以下我把基础自重计算说一下:
一梁板式基础
1.梁基础:程序按基础构件自重加覆土重分两块计算,自重按你输入的构件尺寸算是不会错的,覆土重在有地下室时取到室内地坪标高处,无地下室时取到0.00处。梁底标高和有无地下室及地下室地面标高就是三个致命参数了,一定要填对。
2.板式基础.程序按基础构件自重加覆土重分两块计算,自重按你输入的构件尺寸算是不会错的,覆土重由用户输入,不可丢。
3.还有个参数没有使用,就是室内外高差,它和以上参数一起由程序自动考虑了外墙轴线挑出部分上的覆土重量差
二、独基、墙下条基、桩承台程序按平均覆土压强考虑,在基本参数中选择人工输入或由软件自动计算。自动计算是按0.00到基底高度,以平均容重为20计算的。
三、从以上原理看出。基础自重的计算与基础各种标高值相关,大家一定要认真对待每一 个标高参数,才能确保基础自重计算不出错。
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计的几个什么

设计的几个什么1.地质报告看什么 1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解; 2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解; 3、确定基础形式; 4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等; 5、沉降数据分析; 6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。