土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱没设,怎样解决

高位水箱没设,怎样解决

发布于:2011-11-18 11:25:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四层宾馆屋顶未设消防水箱,在泵房设了消防泵、常压给水泵和气压罐,但消防队不给验收,说不合格,现在准备接到生活给水泵出口上(泵24小时运行为常高压给水),平时与生活给水合用(连接管上设倒流防止器)泵和生活水池,消防用水的前10分钟生活水池足以满足其用水量,10分钟以后可启动消防泵供水,这样可以吗?请大家发表一下看法。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xujiao1234
    xujiao1234 沙发
    学习了 学习了
    2011-11-23 11:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • js_jyx123456789
    多层建筑临时高压给水系统应设高位消防水箱或设气压罐,其容积应满足10分钟室内消防用水量。现行方案仍然属于临时高压系统,不能满足规范要求。如果要做成常高压系统,应该是消防泵连续工作,而不是生活泵连续工作,当然电源应有保证。消防水池储水量应该按火灾延续时间计算。