土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总信息提示质量比超过1.5

总信息提示质量比超过1.5

发布于:2011-11-18 11:21:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程为丙类建筑,多层。
10版pkpm软件 SATWE ”建筑结构的总信息“给出质量比,并在质量比超过1.5时给出提示,SATWE 说明说是规范上有要求,请问大家知道哪本规范吗,超过1.5后还能满足要求吗?
举例如下:
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量 质量比
(m) (m) (t) (t)
3 1 0.305 18.025 14.000 890.0 56.3 0.0 1.00
2 56.117 18.189 14.000 921.1 63.3 0.0 0.97
3 0.225 74.064 14.000 828.5 53.9 0.0 0.91
4 56.673 74.695 14.000 830.3 53.4 0.0 0.99
5 28.486 74.887 14.000 944.7 69.3 0.0 0.87
6 28.550 22.121 14.000 375.2 27.3 0.0 1.07
7 0.617 46.007 14.000 1402.6 75.3 0.0 3.45(>1.5)
8 53.582 45.978 14.000 800.7 69.8 0.0 0.95

[ 本帖最后由 zb616 于 2011-11-20 21:13 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 望尽天涯路00
    应该规避
    2018-10-22 17:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • feng0127jun
    feng0127jun 板凳
    你这个质量比最后如何规避的?多层是否一定按高规的3.5.6条控制?
    2018-10-17 20:04:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多