说明:15层纯住宅 8度0.30g 第三组 pkpm08的计算结果如下:
结构整体抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 2873465.0 21743.9 132.15 0.00
Y风荷载 1168900.1 43856.7 26.65 0.00
X 地 震 2873465.0 548904.9 5.23 0.00
Y 地 震 1168900.1 544109.3 2.15 0.00
pkpm2010.09.30计算结果如下:
结构整体抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 2946728.2 21743.9 135.52 0.00
Y风荷载 1198703.0 43856.7 27.33 0.00
X 地 震 2875654.8 535544.8 5.37 0.00
Y 地 震 1169790.9 539925.6 2.17 19.23
计算结果差别太大了 请专业人士给予解答