打入持力层的桩侧阻力是否要考虑
打入持力层的桩侧阻力是否要考虑
在计算单桩承载力的时候,桩打入持力层一般在2D~3D,那我用600的预制管桩,打入持力层3D,桩周土摩擦力特征值42 kpa,那在计算桩侧阻力的时候,是否要加上3.14x0.6x42x1.8=142.4 KN 。 有人说不用考虑,那不是说打入持力层3D和打入2D的单桩承载力都一样,而且很多计算软件都是没有考虑的,为什么? 跪求答案!!!!
发布于
2011-11-18 09:40:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hhzhonghua
根据地基规范及桩基规范,只有大直径扩底桩提到变截面以上2倍直径长度范围不计侧阻力,其他桩型未见有具体说明不需要。所以不计算只能说更安全,并没有具体要求不计算。