宿舍一般照度按多少计算呢?还有照明密度有没有标准呀?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fenger410
    fenger410 沙发

    合情合理合法,不错
    2007-09-13 23:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • cyong522
    cyong522 板凳
    各种场所照度标准参考表

    学校:
    照度(lux) 场所
    1500~300 制图教室、缝纫教室、计算机教室。
    750~200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职员休息室、会议室、保健室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、总机室、守卫室、室内运动场。
    300~150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间。
    150~75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场。
    75~30 仓库、车库、安全梯。
    事务所:
    2000~1500 设计室、事务室。
    1500~750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字。
    750~300 计算器室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅。
    300~150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、盥洗室、厕所。
    150~75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处)。
    75~30 太平梯
    工厂:
    3000~1500 超精密作业、设计、制图、精密检查。
    1500~750 设计室、分析、组立线、涂装。
    750~300 包装、计量、表面处理、仓库办公室。
    300~150 染色、铸造、电气室。
    150~75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业场仓库。
    75~30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装卸货、存货移动作业)。
    医院:
    10000~5000 视机能检查室(眼科明室)。
    1500~750 开刀房。
    750~300 诊疗室、治疗室、制药室、配药室、药局室、解剖室、病理细菌室、急救室、产房、院长室、办公室、护士室、会议室。
    300~150 病房、药品室、病床看书、换药、骨折石膏包扎、婴房、纪录室、候诊室、会诊室、门诊走廊。
    150~75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、灭菌室、病房室、楼梯、内视镜室。
    75~30 动物室、暗室(照片)、太平梯。
    旅馆、饭店、娱乐场:
    1500~750 柜台。
    750~300 玄关、宴会场、事务室、停车处、厨房。
    300~150 餐厅、洗手间、日式大房间。
    150~75 娱乐室、走廊、楼梯、客房、浴室、庭院重点照明、更衣室。
    75~30 太平梯。
    商店、百货店:
    3000~750 室内陈列、饰窗陈列、示范表演场所、结帐柜台、包装台。
    750~300 电梯大厅、电扶梯。
    300~150 商谈室、化妆室、厕所、楼梯、走道。
    150~75 休息室、店内一般照明。
    住家:
    2000~750 手工艺、裁缝。
    1000~500 写作、作业。
    750~300 读书、化妆、厨桌、调理、电话。
    300~150 洗水槽、娱乐室、客厅、团聚、玄关(内侧)镜子。
    150~70 衣柜、寝室、厕所、楼梯、走廊。
    75~30 门牌、信箱、门铃钮、阳台。



    2007-08-27 14:46:27