土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统是否需要做防结露
我公司在盖一栋高层,内部的喷淋系统设计做防结露,我认为没有必要,因为里面的水是不流动的,不会产生凝结水,各位大虾,请教一下,是否应该做呢?

全部回答(3 )

  • 2002wjs
    看建筑所在的位置及管所在的位置,如穿浴室的喷淋管咳能就要设,需计算。
    2003-09-08 20:08:08 来自 PC 评论 举报
  • liangfp
    能不能产生凝结水,不是因为里面的水是不流动的,而是因为管道的温度和室温之差,要不要做防结露,看所建楼的档次,我搞的一个工程,就防结露。
    2003-09-07 17:14:07 来自 PC 评论 举报