一台柴油发电机组,50Hz,400/230V,机组安装好后,外壳接地怎么接地?发电机的零线怎么接地?它们是否可以接同一个地?是否可以接到市电的地上?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    柴油发电机中性线最好经电抗器。发电机的外壳一般在安装时直接接地很容易做,在发电机不并网时,最好不要接在市电接地网上,否则容易发生事故。