有这样一个小区的消防:
整个小区用一个消防泵房,整个小区做一消防环网,各建筑物室内管网都由室外管网接入,消防水量:室内 30 室外 40
消防泵选为50L/s ,60 M。消防水池含室内外水量:500立方米
由于市政给水管网不可靠,消防水池的保护半径不能覆盖整个小区,室外消火栓设在室外消防管网上,由于水泵不满足室内加室外水量,又在紧靠消防水池处加两各消防水泵结合器,由消防车向管网补水。(如过加大消防水泵,则消防车未到,只用室内消防水量或一小时后喷淋停后,整个消防系统将严重超压)。
有那位朋友有解决办法,请帮忙。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句在本站上好象看到过一篇讲小区消防管网上集中设置消防水泵结合器,但室外消防水有两个用途(由结合器打入室内,消防车直接取水用云梯消防),我在消防水池附近设结合器就是次意思,但消防车用云梯消防好象有困难,大家有何见解