饮料高架仓库要做喷淋系统 吗?求教!

发布于:2006-08-08 14:10:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我公司最近欲上马一项自动仓库工程,若做喷淋系统,需要增加投资700万,下面为仓库具体资料,请高手指点~
1、仓库为自动仓储系统,
2、货架高度在22.5m,净高小于24m,建筑面积8500m2,
3、仓库内货物为茶类、果汁类饮料。
4、仓库建设在广州。
现存在两种意见,消防大队依据《喷规》认为:此仓库属于仓库危险级Ⅰ级,按《喷规》4.2.6要求,应设置早期快速响应抑制喷头,即要做喷淋系统;某设计院认为:仓库内饮料为难燃物品,应定义为戊类仓库,则完全不必要做喷淋系统。
以上内容困扰已久,请锅炉高手给予指点则个!谢谢!
  • a-mei
    a-mei 沙发
    我认为应做喷淋系统,该仓库虽然为饮料库,但应该还有很多包装的塑料材料。
    若以后变更用途,还是要上喷淋。不能只看眼前的想节省投资。
    2006-09-01 11:44:01