土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 药厂洁净空调问题123

药厂洁净空调问题123

发布于:2011-11-17 15:10:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
第一次来这发帖子,希望大家多多指教。
问几个问题,谁能帮我。
1、每年空调在停用冷水前特别怕冻表冷,外界温度降到0℃下前就要停冷水,但是表冷里的水无法迅速排净,就有可能冻崩表冷,这样可就麻烦了。现在我们是用空压吹出,太费劲了,有没有好的办法?
2、空调表冷放水阀离地面太近,接排水管不容易,排水阀高了表冷水排不净,谁有解决办法。
3、饿有一个想法不知道行不,把回风管做一个旁通引到室外,想办法给回风降温,这样减少对表冷的需求,可以早停水。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xingyu1967
    xingyu1967 沙发
    偶不太明白同,正要做这样的系统。
    2011-11-24 11:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    1、建议在自控系统设置些延时关闭风机动作。让热风吹扫一会,直至盘管干了~医院很多这个办法~
    2、这个是水封高度问题;不同机组静压不同,需要实际计算后才确定基础高度。不是所有设备200MM基础就够的~
    3、你的办法原理是对的,实际设备就是全热交换器原理;中央空调内没法做出来。都是采用加大新风比例减少冷水用量~
    2011-11-21 16:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DC FFU与AC FFU对比

大家好,目前越来越多业主已经用DCFFU来替代传统的AC FFU,究竟DC FFU与AC FFU的区别在哪呢?附件中是我公司开发的DC FFU控制器及群控系统的产品资料,里面有DCFFU和ACFFU各项参数的详细对比,希望能给大家带来帮助。

回帖成功

经验值 +10