土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】10KV二次跳闸回路出口中间继电器并联电阻

【分析】10KV二次跳闸回路出口中间继电器并联电阻

发布于:2011-11-17 15:04:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,这个电阻的作用是什么?
跳闸回路.jpg

跳闸回路.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    这个中间继电器的结电容量是50W,小于等于1A,而合闸线圈功率是245W,不知道有没有不妥
    2011-11-23 12:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    学习了,谢谢了
    2011-11-19 19:50:19

    回复 举报
    赞同0