土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新pkpm钢柱高厚比限值?

新pkpm钢柱高厚比限值?

发布于:2011-11-17 12:19:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
今有钢柱,H350X300X8X14,四级抗震,查看结果时,** 高厚比超限, h/tw= 40.25 > h/tw_max= 34.82。新pkpm钢柱高厚比限值?怎么会是34.82?按照抗震规范表8.3.2是52,Q345折减后应该是42.9才对啊,请教了,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zj1825
    zj1825 沙发
    路过,学习了。。:)
    2014-03-18 09:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • todaylyg
    todaylyg 板凳
    想了哈,估计是按普通钢规计算的高厚比限值。
    2011-11-18 13:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。