土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】10kV系统二次合闸回路连锁接点容量问题
10kV断路器ZN63A(VS1)的二次回路中,从别的设备引来一个接点与合闸回路联锁,即设备准备好后此接点闭合,才允许合闸。

此接点容量为在220V DC下,额定工作电流0.45A,请问是否可以直接串进合闸回路中?

全部回答(7 )

  • niuyuanfeng1123
    不小,二次闭锁一般要断路器和分闸辅助触点,允许通过的负载电流为10A左右,额定关合电流为50A左右(不同断路器数值有差异)。
    2011-11-21 09:15:21 来自 PC 评论 举报
  • tnc
    tnc
    谢谢各位的回复!
    电老鼠兄,你们扩展选什么型号的中间继电器?
    2011-11-18 16:01:18 来自 PC 评论 举报