各位大侠; 我现有一个乙二醇系统的冷库,冷库内的负荷为200KW,乙二醇的进/出口温度为:0/5℃,房间温度为15℃,相对湿度为60~85%,我想采用不锈钢的排管,请大侠们帮忙,我的排管面积怎么计算,最好能给出具体的计算公式,小弟在此感激不禁。急等!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zdbbaby
沙发
压力决定一切,温度测量不论在哪里都是有误差的,即使在中部你也只是测了表冷器表面的温度。而压力则反应了系统的真实情况。有人说会有管道阻力,没关系,你可以在蒸发器出口处接压力表阿,,,,,,如果你愿意的话。其实看你做什么用途,如果是普通的工况判断的话,压机吸气端的测量值也足够准确了,如果是用于实验室研究,前面说的方法未尝不可。
2011-11-25 20:38:25
赞同0
-
阎良人
板凳
2011-11-25 16:56:25
赞同0
加载更多回复 举报
同意此观点!!
回复 举报