土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 投矾点选择

投矾点选择

发布于:2003-09-05 22:35:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前使用的投矾点距离两口反应池进口较远,而且同样一个投矾点两口沉淀池出水浊度相差1NTU。说明投矾点位置不合理,请较如何改进,距离反应池进口多远为好?
  • xiedequan
    xiedequan 沙发
    根据快速混合原理,水与药剂的接触时间20秒左右,即可进入絮凝池。按你的说法应是管式混合器距反应池的距离,一般平面距离小于10m,要结合厂平面布置统筹考虑。两个沉淀池的出水有差异,是否加药点距两池的距离不一样。
    2003-09-09 17:13:09