土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 经验丰富的同志回答一下-地埋管占地面积与空调建筑面积的比例是多少?
方案阶段,23000m2的办公楼,空调冷负荷按照100W/m2,请教地埋管占地面积大概是多少?

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-11-18 09:07 编辑 ]

全部回答(13 )

  • chachababy
    差不多3000KW散热量,单口保守点估算6KW的散热量,就得500口井,按照5m间距就得10000m2吧
    2012-03-20 14:48:20 来自 PC 评论 举报
  • shdl2004
    1、地埋管冬季30到45瓦每延米,夏季50到65瓦每延米,冬季用热负荷×75%(大约,机组制热效率4),夏季冷负荷×1.2(机组制冷cop5),负荷÷延米换热量=总延米,井间距不小于4米,深度在100到150米间。
    2、可能的情况下,越深越好,一是占地少,外线工作量小,而是越往下工况越稳定,受室外温度影响越小。
    2012-03-18 12:03:18 来自 PC 评论 举报