土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 垂直于后浇带的顶板裂缝原因

垂直于后浇带的顶板裂缝原因

发布于:2011-11-17 08:53:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前主楼部分建到十层,总高30层,裂缝基本上都出现在裙楼部分,当时施工队由于塔吊及货梯的安装,将后浇带都浇筑了,顶板混凝土是今年8月份浇筑的,后浇带是10月尾做的,当时混凝土是两家供应的,请各位大侠解读下出现上述裂缝的原因啊

[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 编辑 ]

CIMG0003.JPG


CIMG0004.JPG


CIMG0005.JPG


CIMG0008.JPG


CIMG0009.JPG


CIMG0011.JPG

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • qianjunfei123
    qianjunfei123 沙发
    是这种情况
    1.沉降缝,需要等主体完工后两个月才适合浇筑
    2.砼添些外加剂(比如膨胀剂等)
    3.密实
    4.高一级标高砼
    2011-12-01 18:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • xujf8088
    xujf8088 板凳
    个人理解:
    1、拆模过早;
    2、砼养护不及时(特别是高温季节);
    3、梁边振捣不密室。
    2011-11-29 10:42:29

    回复 举报
    赞同0