为了防止冬季结冻,我做了一个干式自动喷水灭火系统,DN200的干式报警阀,但DN200的买不到,请问可以用预作用阀来代替吗?有什么不妥?
很急!请大家赐教!

全部回答(8 )

  • jiqing_jq
    我的网络坏了,好几天没有上来看了,谢谢大家的回复,希望还能继续深入的讨论:
    我做的是一个开敞式的仓库,有一面接近120米开敞无墙,冬季怕冻,没有办法呀,只有用干式了。。。。。。。
    谁说预作用阀只有靠报警系统启动,阀后只允许空管了?只是阀后空气压力较低而已。也不仅仅只是靠报警系统启动呀?也有喷头探测启动的,请见《自动喷水灭火系统设计手册》相关章节。