为了防止冬季结冻,我做了一个干式自动喷水灭火系统,DN200的干式报警阀,但DN200的买不到,请问可以用预作用阀来代替吗?有什么不妥?
很急!请大家赐教!
发布于
2003-09-05 19:22:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jiqing_jq
我的网络坏了,好几天没有上来看了,谢谢大家的回复,希望还能继续深入的讨论:
我做的是一个开敞式的仓库,有一面接近120米开敞无墙,冬季怕冻,没有办法呀,只有用干式了。。。。。。。
谁说预作用阀只有靠报警系统启动,阀后只允许空管了?只是阀后空气压力较低而已。也不仅仅只是靠报警系统启动呀?也有喷头探测启动的,请见《自动喷水灭火系统设计手册》相关章节。
2003-09-20 13:39:20
来自 PC
评论
举报
liangfp
为什么可以?
2003-09-08 17:27:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jiqing_jq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.36 万条内容 · 723 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
我做的是一个开敞式的仓库,有一面接近120米开敞无墙,冬季怕冻,没有办法呀,只有用干式了。。。。。。。
谁说预作用阀只有靠报警系统启动,阀后只允许空管了?只是阀后空气压力较低而已。也不仅仅只是靠报警系统启动呀?也有喷头探测启动的,请见《自动喷水灭火系统设计手册》相关章节。