土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低层建筑水压不足,设消防水箱,水箱后必须加压否?

低层建筑水压不足,设消防水箱,水箱后必须加压否?

发布于:2006-08-08 00:46:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低层建筑水压不足,最不利点低于7米充实水柱而设置消防水箱,不知道大家水箱后加不加压?
不加压的话最不利点一般同样不能满足7米充实水柱,可能还不如市政水压来得大,那么水箱的意义又是什么?

这么说是不是水箱后一定要加压??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sniper.kim
    sniper.kim 沙发
    建筑设计防火规范明确规定
    重力流:) 
    也就是楼上的楼上说的:)
    当然加压这个做法也有,但是完全是另外一码事
    比如,你可以两路市政进水
    但是水压却不够
    本着多层建筑消防以消防大队为主的原则
    保证前10分钟水量和水压
    这样在水乡旁设置增压泵(非稳压泵)
    然后在室内管网上设置水泵接合器
    10分钟后有消防车增压供水:) 
    这个做法前提是必须消防大队认可,不要随便做:) 
    2006-08-18 19:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • sundayday
    sundayday 板凳
    哦,还是老王棒。THX
    2006-08-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车库消防

142米的单层汽车库,宽6米,.每个汽车位一个单间(3.3米一道隔墙),层高3米,地上式.就是住宅小区里,为业主准备的能单独卖的车库,不过46个车位连到一起.请问:要做室内消火栓设计么?怎么设?排风需要考虑么?

回帖成功

经验值 +10