土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教底层单排设不设环形通气?

请教底层单排设不设环形通气?

发布于:2006-08-08 00:19:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建给规范里 有条 >4个卫生器具,>12米的横支管,设环形通气。
底层如何?是不是按这条考虑?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • podal123
    podal123 沙发
    4.6.3~4.6.5 环形通气管,曾称辅助通气管,是参照美国、英国规范沿用过来的,一般在公共建筑集中的卫生间或盥洗室内,在横支管上承担的卫生器具数量超过允许负荷时才设置。设置环形通气管时,必须用主通气立管或副通气立管逐层将环形通气管连接。

    这是规范的条文说说明。

    个人认为,底层如单独排放,则不需要设。

    底层如和主干管一同排放,则需要设环型通气管。
    2006-08-08 09:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    据我所知是要按这条考虑,环形通气是考虑横管通气,与有无立管应该无关
    2006-08-08 01:33:08

    回复 举报
    赞同0