土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防用水量如何确定
医院治疗中心设在两层地下室内,则请问大家他的消火栓用水量及自喷系统用水量如何确定,我查过规范但不敢确定!

全部回答(1 )

  • liangfp
    喷淋20l/s, 消火栓要看体积,5001--10000立方,5l/s;10001--25000立方,10l/s;25000以上15l/s.
    2003-09-05 15:35:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。