各位大哥大姐救命啊!小弟我现在在做一个18层的框剪,没把地下室并进去时计算一切正常,等把地下室并进去一算,与地下室外墙相连的三根柱子配筋整整大了一倍!从30几一下变成60几!然后我试了下,把地下室外墙改称按深梁输,其他条件一切不变,那几根配筋60几的柱子配筋一下又变成十几!这到底是怎么回事啊?到底哪个是正确的阿!!!我问过别的设计院的总工,他们都建议地下室外墙按剪力墙输入,可是他们却从来没见过我这种情况的阿!
我现在该怎么办啊? 到底问题出在哪里啊?60几的那个配筋我们院里是肯定是不肯让我这么做的,可是如果按十几配我又非常害怕!我马上就要出桩基图了,各位大哥大姐救命啊!!!到底问题出在哪里阿!(节点什么我都仔细检查过了阿,没什么问题的阿,太郁闷了!)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报