土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗震的问题

钢结构抗震的问题

发布于:2011-11-16 15:45:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新抗规1.0.2条规定,6度区也要进行抗震,抗规8.1.3规定6度区50米以下不抗震,这个有没有矛盾?如果是6度区不足50米的钢框架抗震等级应该取多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • litianmark2002
    楼主应该搞清楚抗规1.0.2是什么意思,必须进行抗震设计
    而通常来说抗震设计分2个部分一。抗震措施二抗震计算
    你在结合5.1.6来看,6度区一部分是可以仅做抗震措施的抗震设计,一部分是措施和计算都要设计的。
    所以6度地区的钢结构是否需要做抗震计算,还得看土质如何。
    2012-05-04 13:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • civil_job
    civil_job 板凳
    抗震设计包括抗震计算和抗震措施两种。6度必须进行抗震计算,也就是PKPM中输入的抗震等级;另外在节点处理、高厚比设计、轴压比、长细比、配筋构造等都有对应的抗震措施,你所说的6度50米以下钢框架抗震等级没有,说明抗震规范中很多和抗震等级有关的抗震措施不需要。但要注意两点:第一这里8.1.3条是指丙类建筑的抗震等级,甲乙类要提高一度。第2点有些地方的抗震措施没有说针对几级抗震的,那你没有抗震等级也要去满足
    2011-11-30 08:28:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。