将单极断路器按装到220v电的零线上,当线路上发生短路事故时,能否起到保护作用?如果能起到保护作用那么和接到火线上有什么区别吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hnllb2000
    hnllb2000 沙发
    在爆炸性气体环境1区及爆炸性粉尘环境10区中,相线与中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线,不能用单极开关切断中性线。

    不允许单独断中性线。
    2006-08-11 16:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    原则不允许,安全上也行不通。
    2006-08-08 16:02:08

    回复 举报
    赞同0