142米的单层汽车库,宽6米,.每个汽车位一个单间(3.3米一道隔墙),层高3米,地上式.
就是住宅小区里,为业主准备的能单独卖的车库,不过46个车位连到一起.
请问:要做室内消火栓设计么?怎么设?排风需要考虑么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zsmdoudou
    zsmdoudou 沙发
    因为车库会单独出售给业主,那么,如果消火栓放在车库靠门的外墙处,着火时,有消火栓的车库门关闭怎么办?
    北方考虑排起扇的话,建筑上就要留洞,冬天汽车不怕冻?
    2006-08-08 21:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • edilaobai
    edilaobai 板凳

    答:1 要做
    2.按消火栓设置计算,布置消火栓,因为是长条形,南方消火栓可设在外墙上;北方设在室内靠门外墙上,考虑保温.
    3.南方做自然排风即可;北方考虑装排气扇.