发布于:2011-11-16 11:15:16
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
向高人请教,一栋5000平方米的5层办公写字楼用一台500KVA的干式变压器,低压配电有点偏相,A、B相电流一般在100A左右,用电高峰时200A不到,C相比较偏,基本上在100A以下,有时在50A左右。今天到配电间巡视发现变压器的A相温度升到96°,降温风机开始工作,B相36°、C相32°。向高人请教A相96°风机在吹风降温,配电间前后门也打开通风了,这样下去会出现什么情况?会不会导致变压器烧坏?期待高人解答。本人打算在用电高峰时测量每个出线用电电流并做记录,待整栋写字楼不在用电时,把三相平衡一下不知能不能解决A相得高温?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、用钳形电流表卡一下A相电流,是否与的所读的电流一致,负荷是否没有明显偏大。
3、如果A相负荷确实和C相差不多,温度又确实高很多,则调整一下三相负荷。
回复 举报