土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高人:干式变压器A相温度升至96

请教高人:干式变压器A相温度升至96

发布于:2011-11-16 11:15:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
向高人请教,一栋5000平方米的5层办公写字楼用一台500KVA的干式变压器,低压配电有点偏相,A、B相电流一般在100A左右,用电高峰时200A不到,C相比较偏,基本上在100A以下,有时在50A左右。今天到配电间巡视发现变压器的A相温度升到96°,降温风机开始工作,B相36°、C相32°。向高人请教A相96°风机在吹风降温,配电间前后门也打开通风了,这样下去会出现什么情况?会不会导致变压器烧坏?期待高人解答。本人打算在用电高峰时测量每个出线用电电流并做记录,待整栋写字楼不在用电时,把三相平衡一下不知能不能解决A相得高温?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气小霸王
    会不会是探头的问题啊、、、、、、
    2014-01-02 11:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    1、用红外线测温仪测量A相绕组,是否确实温度很高,排除变压器自身测量仪表的问题。
    2、用钳形电流表卡一下A相电流,是否与的所读的电流一致,负荷是否没有明显偏大。
    3、如果A相负荷确实和C相差不多,温度又确实高很多,则调整一下三相负荷。
    2011-11-17 23:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测变压器低压侧绝缘用多大的摇表合适?

请教各位:测变压器低压侧绝缘用多大的摇表合适?也是2500V的吗?绝缘阻值多大才是合格的?

回帖成功

经验值 +10