图纸简介: 三层别墅图纸 附件名:201111161321410954634.zip 文件大小:2543K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板只是消火栓和消防管最好连起来,可能楼主习惯了不连吧。
地下三层的DN100消防管怎么也能截止阀?国例上是这样标明的,应该是蝶阀吧,可能是楼主写错了。
地下三层单个消火栓连接管能注明下管径为佳。
说明里说设了消防水池和消防泵,但平面图系统上未见,没有么?
屋顶两个稳压泵连接管上建议库个阀门便于检修,疑问,联合稳压气压罐用到1000L的,不知这个是从哪得出来的,兄弟在98S205中还真没有看到,是楼主从厂家得到的吧。
暂时粗略看了下有这些想法,与楼主共同讨论
回复 举报