紧急请教,如何理解混凝土结构规范中的这一条?
紧急请教,如何理解混凝土结构规范中的这一条?
结构规范GB50010-2002中写道:有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接应用抗震锚固长度。
这是否意味有抗震要求的建筑物中,所有的锚固长度都应按照抗震锚固长度,包括构造上的锚固。
这样理解对吗?
希望得到大家的帮助,谢谢!!!
发布于
2006-08-07 16:34:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jhlimin
万分感谢!
我受启发后查了规范的条文说明,大意是梁、柱端截面和剪力墙肢底部都可能处于交替的拉、压状态,所以加长锚固长度。
谢谢大家的帮助!
2006-08-09 09:22:09
来自 PC
评论
举报
jhlimin
谢谢大家的帮助,感觉概念上清楚了许多。
结构与非结构构件比较好理解,我的新问题是:板为什么不属抗震的构件,是否抗地震水平力的构件才属抗震构件。
那为什么梁的锚固按照抗震锚固长度呢?
一到具体工作中,觉得自己不懂的太多了。
希望能继续得到大家的帮助,谢谢!
2006-08-08 09:26:08
来自 PC